RS485



  • hallo !

    ich habe eine karte mit 8 RS485 schnittstellen im pc, die im device manager mit COM5 bis COM12 eingetragen sind

    in meinem programm verwende ich die klasse aus den FAQs zur seriellen kommunikation.

    so nun zum problem:
    COM5 - COM9 funktionieren bestens
    nur COM10 - COM12 nicht 😞

    ich öffne sie mit comport10.Open("COM10", ....
    (gleich wie alle anderen)
    nur schlägt hier das open fehl

    bei der karte war eine software dabei zum testen der schnittstellen und da funktionieren die letzten drei ohne probleme (also alles richtig installiert)

    was kann da sein ??



  • nimm:
    sprintf(port, "\\\.\\COM%i", iPort);


Anmelden zum Antworten